Probleem selline, et vana põrandaküte põranda sees otsad andnud ning mõte oli paigaldada uus, ühe mati puhul leidsin, et tegu on 3,4mm paksu tootega.
Enne kui mõnda ehitusfoorumisse hakkan kasutajat tegema, küsin ka siin - kas seda võiks paigaldada koos plaatimisseguga, selle asemel, et teha veel täiendav tasanduskiht?
Q: Põrandakütte mati paigaldus plaatimisseguga
-
- Saabiklubi liige
- Postitusi: 3183
- Liitunud: K Aug 09, 2006 7:23
- Asukoht: Tartu
- Auto: Mälestused
Ei soovita. Asi nimelt selles, et tasanduskiht on üldjuhul väga vedel ja kaabel upub korralikult. Plaatimissegu seevastu suht tahe ja kaabli ümber võib jääda tühimike ja hiljem on suur tõenäosus, et kaabel põleb sealt läbi. Muidugi oleneb millist kaablit paigaldad, osad on ise reguleerivad, et läbipõlemist vältida. Pane ikka tasandussegu ennem, pärast hea plaate ka panna, kammiga segu ja plaadid peale.